九游会j9网站首页,ag九游会登录j9入口

服务与支持

常见问题解答

九游会j9网站首页将秉持“精品意识,精诚服务;安全高效,节能环保;顾客满意,持续改进”的管理方针,向客户提供专业的全方位贴心服务。

通过本地终端,能看到智能FSU的数据,位置模块的数据,但看不到通用采集器

FSU接入模块是采集原有监控单元的数据,它上面运行着LSC程序,而lsc的配置是从原有运营商的配置导出转换而来,而转换过程中需要人为添加一些配置,若配置不正确,或者导出的文件有误,转换好的配置升级到FSU接入模块后将会出错,就会出现这种情况,请检验配置是否有问题,可以通过用移动的终端程序连接FSU接入模块,进入参数库查看配置是否正确以及查看实时数据是否正常。

展开更多

收回

注册灯Sta2 闪烁正常,说明已经注册成功,但铁塔平台查看还是离线状态是怎么回事?

这种情况一般是铁塔平台上,该站为“工程态”,需要转为“测试态”或交维;另外,在安装的FSU出现配置错误,导致两个及以上的站使用了同一套配置时,也可能出现这种情况,可通过报文接口查询注册信息里的MAC,确认是否存在这种情况。

展开更多

收回

FSU的配置中没有门禁信息是怎么回事?

在转换LSC配置时,要提供门禁信息的ttmj.txt文件,应当按说明书里的格式整理,整理完成后,若是在excel整理的,存盘时,一定选择“文本文件(带制表符分隔)”,不要选择 Unicode文本,不然程序读取门禁配置错误,无法添加门禁信息,使用其他文本编辑工具时,也只能存成标准的文本,不能选择其他编码的文本。

展开更多

收回

COPYRIGHT © 1997-2021保定市九游会j9网站首页技术有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 冀ICP备19240543号-1 DESIGN BY SZHD

关闭 客服
九游会j9网站首页